樓主  發表于: 2017-01-20 15:51
如題所見,目前在學習三菱PLC控制伺服電機,但是說明書上對于32位跟16位的解釋不是看的很明白,希望大神給點解答。

如16位傳輸指令: mov k10 d0
我的理解是把常數10傳輸到D0中。

但是,看到32位的時候,如:Dmov K10 D0
書上說的意思是把常數10的低位傳到D0,把10的高位傳到D1。

這個我的智力水平是完全無法理解。。。。。。

或者說,其實例子應該是Dmov K10000 D0 ???
把00傳到D0,把100傳到D1?
謝謝了
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-20 16:00
16位和32位指的是2進制,不是十進制,數值范圍不同而已。
一個數據寄存器D可以存放16位2進制數。
那么32位2進制數就要2個連續的寄存器存放了。
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-01-20 16:04
運氣這么好,一下找到了。