    目前有一臺設備,希望通過光柵尺與伺服配合完成定位。這樣的話,是光柵尺是走plc然后再控制伺服,還是光柵尺直接接到驅動器上?如果是走plc的話該是怎樣的一個控制思路?是比較光柵尺與plc的脈沖值,偏離過大報警?還是直接補償位置?求助。。。。
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-12-30
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-09 16:33
買個閉環控制的伺服應該就可以解決了