sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zl125741021
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 654 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-12-02
最后登錄: 2017-03-21
查看zl125741021的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-07 09:40
有一臺總線式絕對值伺服驅動器,我用PLC讀出了編碼器的位置,但我想請教一下工控高手怎么把讀出來的數據變成我所想要的數據
MODBUS RTU讀取了編碼器的返回當前位置01 03 08  0D 3C 00 0A  01 ED 00 00 ,數據是16進制的,用FX3U PLC讀取時就是8個寄存器數據依次排序就是D0(13)  D1 (60)  D2(0)  D3(10)  D4(1) D5(237) D6(0) D7(0)
[ 此帖被zl125741021在2017-03-07 10:08重新編輯 ]
zl125741021
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 654 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-12-02
最后登錄: 2017-03-21
查看zl125741021的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-07 09:50
比如FX 3U PLC,讀取到返回的數據D0是13轉換成16進制是0D,D1是 60轉換成16進制是3C,那么讀D0D1合起來就是0D3C,也就是10進制3388,關鍵問題來了我用什么指令能把這分開存儲的D0,D1的數據合并起來變成0D3C也就是我想要的10進制3388
[ 此帖被zl125741021在2017-03-07 09:57重新編輯 ]
zl125741021
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 654 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-12-02
最后登錄: 2017-03-21
查看zl125741021的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-07 10:23
請問下你用的什么軟件,GX Works2嗎
zl125741021
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 654 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-12-02
最后登錄: 2017-03-21
查看zl125741021的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-03-07 11:07
圖片:
謝謝大家問題已經解決!程序如下!