 、現在有一臺臺達B07S411觸摸屏,與一臺FX2N16MR加485BD的PLC與一臺三晶ATV13-2SR4GH的變頻器。之前是用端子控制現在想做通訊控制。現有幾個問題請請教,希望好心人能不吝賜教,謝謝。[size=5
]1,接線問題,變頻器的485接口定義是這樣的:s+:485差分信號正端,S-;485差分信號負端,+5v:擴展電源正端,GND:擴展電源負端。485BD是有5個接線端子的,我現在是這樣接的:RDA與SDA短接連S+,RDB與SDB短接連S-,SG連GDN,不知道是不是這樣。??
2,變頻器設置:站號1,9600,偶校驗(E,8,1)for RTU,通訊應答延時10ms,通訊超時故障時間:無效。傳說回應處理:寫操作有回應。這樣的話PLC的D8120是不是寫入C87?設置有沒有問題?

3,就是程序問題了。變頻器控制命令:地址定義1000H,數據定義說明:0001H正轉,0002H反轉運行,0003H正傳點動,0004H,反轉點動,0005H,停機。自己也看了很多程序案例和教學視頻,由于大部分是其他品牌的變頻器,而且大部分是用ASCII碼控制,自己是怎么改怎么寫都不能讓變頻器啟動,希望能有好心的工程師能給我寫個簡單的程序,就直接X1啟動,X2停止的程序讓我參考下,不勝感激,謝謝。

在此,再次感謝那些給人幫助的人。謝謝,愿好人一生平安,心想事成。謝謝。
  
jinhaicao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 158 點
下載積分: 663 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2013-12-30
最后登錄: 2022-10-01
查看jinhaicao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-14 09:54

jinhaicao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 158 點
下載積分: 663 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2013-12-30
最后登錄: 2022-10-01
查看jinhaicao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-18 08:39
難道就沒人愿意幫忙。。。。
jinhaicao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 158 點
下載積分: 663 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2013-12-30
最后登錄: 2022-10-01
查看jinhaicao的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-03-18 11:22
引用
引用第3樓leiyoushu于2017-03-18 09:19發表的  :
詳細看變頻器說明書,2N是要有ASCII轉換的,我原來有通訊成功的案例,不過是三菱變頻器的。

我看了好久,因為這個變頻器只是用rtu的方式,我不知道是不是叫方式,是不是2N只支持ASCII?如果我要用他們通訊,是不是又必須轉換?如何轉?實在是搞不明白。謝謝指教。
jinhaicao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 158 點
下載積分: 663 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2013-12-30
最后登錄: 2022-10-01
查看jinhaicao的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-03-21 10:42
引用
引用第5樓fengyyy于2017-03-18 17:20發表的  :
我用3U 做過,控制歐姆龍變頻器。2N估計比較麻煩,光一個CRC校驗就夠頭疼的了。

哦哦,難道是因為2N比較老支持的指令也比較麻煩么?我這里也有套3u加這個變頻器的,但是沒有BD模塊,而這個舊的有就想研究下而已,畢竟難的會了簡單的就更容易了。謝謝你的留言。
jinhaicao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 158 點
下載積分: 663 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2013-12-30
最后登錄: 2022-10-01
查看jinhaicao的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-03-21 11:23
引用
引用第6樓機械師樂于2017-03-18 20:47發表的  :
不行就換三菱的變頻器吧,有專用指令,別為了秀那技術,而浪費大把時間,能解決問題才是。

其實不是為了秀技術,主要是老板買的變頻器就這牌子。還有主要是學習怎么與不同的變頻器通訊。謝謝你的留言。
jinhaicao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 158 點
下載積分: 663 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2013-12-30
最后登錄: 2022-10-01
查看jinhaicao的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-03-21 11:29
引用
引用第7樓sosyou于2017-03-19 09:46發表的  :
你應該從淘寶買個 金老師講的MODBUS視頻 然后你就知道了 怎么通訊了 一開始要M8161 制ON 然要在D8140里面寫上通訊格式 , 2N和3u 用485db 板要用自由口協議 用rs 指令發送

主要現在連自己的鏈接還有程序是否正確都不知道,感覺好迷茫啊。。。PLC也是知道得越多感覺越深奧。
jinhaicao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 158 點
下載積分: 663 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2013-12-30
最后登錄: 2022-10-01
查看jinhaicao的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-03-22 08:50
引用
引用第12樓zhangshan999于2017-03-21 20:51發表的  :
2n是ASCII碼控制的多,控制RTU要用CRC校驗,難。用西門子控制RTU簡單。有庫。

哦哦,原來如此,怪不得很多都用西門子得多。難道三菱這個控制變頻器就起停都這么麻煩。。。。。因為看一些案例和視頻,都是ACSII碼控制,這個RTU的沒什么案例,我這邊又沒有三菱得到變頻器,所以看那些H31,H41,H30H這些和RTU有什么聯系,作用是什么都搞不懂,怎么代替,所以一直卡再這。
謝謝你的留言
jinhaicao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 158 點
下載積分: 663 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2013-12-30
最后登錄: 2022-10-01
查看jinhaicao的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-03-22 15:20
引用
引用第14樓工控菜鳥1號于2017-03-22 10:03發表的  :
實在不行就換個1DA的BD板,貴不了多少

我覺得不是錢多少的問題,而是要學會了它。
jinhaicao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 158 點
下載積分: 663 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2013-12-30
最后登錄: 2022-10-01
查看jinhaicao的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-03-23 10:16


這是PLC的485接線,按開個兩個燈都亮,但就是變頻器不轉
jinhaicao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 158 點
下載積分: 663 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2013-12-30
最后登錄: 2022-10-01
查看jinhaicao的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-03-30 08:43
看來真的很難找哦。。。。
jinhaicao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 158 點
下載積分: 663 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2013-12-30
最后登錄: 2022-10-01
查看jinhaicao的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-04-05 17:15
經過多日的研究和實驗,終于搞定了,謝謝大家的留言。