小弟剛接觸伺服電機,求大神指點迷津,
1.200軟件里面的pto向導使用時,伺服電機的最高以及最低的脈沖量設置多少合適?加減速時間多少合適?
2.里面的這個包絡是什么意思?
3.200的plc脈沖輸出口與伺服驅動器接線時必須要串聯一個電阻嗎?
4.求一個完整的程序....
zhangshan999
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 171 點
下載積分: 3104 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2015-05-16
最后登錄: 2024-08-07
查看zhangshan999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-09 16:24
問一下,你是控制伺服驅動器,還是步進驅動器,是用高速脈沖晶體管還是位置的模塊253.PTO是用高速輸出晶體管的plc,控制伺服驅動器是哪種,現在伺服驅動器多數是日系的,不好控制,建議用253.
控制步進驅動器晶體管輸出的plc要連2K電阻。