我用的FX3U的PLC和盛輝舵機,舵機所用脈沖基底20ms,通過控制脈寬在1ms~2ms來控制角度,可是PLC使用PWM指令只能輸入整數,這怎么控制啊,只能寫入1ms和2ms,沒法控制我所要的角度  ,求各位大神指導指導,我真的快瘋了。。。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-29
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-16 20:31
用PLSY指令,可設定脈沖頻率和脈沖數,轉多少個角度,輸出多少個脈沖數,FX2N脈沖頻率最大可設為20KHz,FX-3U不會低。使用高速脈沖輸出端口Y0、Y1。要求是晶體管輸出方式,如果是繼電器輸出方式,可以改裝成晶體管輸出。參考http://m.yaoyaoke.com.cn/read-gktid-1630513.html