圖片:
各們大神

如附圖所示如何對應
Q03UPLC通過RS232線與觸摸屏連接和通過USB與PC連接后發生RS232線、USB線發熱引起24伏電壓過流
線路圖如附件
萬分感謝
forchoice
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 97 點
下載積分: 906 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2015-10-15
最后登錄: 2018-04-21
查看forchoice的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-28 11:11
查出來了,是PLC單品問題,PLC的通訊端口的屏蔽地串出了24V的正電壓