sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

來進有
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 101 點
下載積分: 686 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2017-02-13
最后登錄: 2017-09-06
查看來進有的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-28 21:19
CJ1M有輸入,沒有輸出,輸出燈不亮,程序編譯沒有錯誤,監視有輸出,實際輸出模塊沒有輸出
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 10025 點
下載積分: 9495 分
在線時間: 650(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2025-01-03
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-30 21:10
輸出地址有錯誤嗎
樓主留言:
輸出是100.00-100.15,沒有任何輸出,監視程序有輸出,內存查看100.00--100.15也都變為1了,實際OD231沒有任何輸出。
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 10025 點
下載積分: 9495 分
在線時間: 650(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2025-01-03
查看711022027的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-05-02 20:47
CQM1系列輸出是100.00開始,CJM1系列要看IO表。