如圖中的這么一個直流接觸器,有時候主觸點動作不牢靠(主觸點也是通24V直流電),有什么辦法可以對該接觸器進行一個監測,保證線圈得電吸合的時候,主觸點也牢靠的吸合,若是主觸點吸合不牢靠,就會警報,除了PLC。
[ 此帖被小飛哥飛在2017-05-01 15:32重新編輯 ]
shmu-g
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 226 點
下載積分: 32213 分
在線時間: 257(小時)
注冊時間: 2016-03-01
最后登錄: 2023-01-22
查看shmu-g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-02 08:13
買個繼電器模塊(用光耦隔離的,晶體管驅動的才幾塊錢),把輸入端并聯到你要監控的觸點上,接觸不良的時候就會有電壓觸發繼電器模塊,繼電器模塊隨便你驅動啥類型的報警電器。非常簡單