如圖中的這么一個直流接觸器,有時候主觸點動作不牢靠(主觸點也是通24V直流電),有什么辦法可以對該接觸器進行一個監測,保證線圈得電吸合的時候,主觸點也牢靠的吸合,若是主觸點吸合不牢靠,就會警報,除了PLC。
[ 此帖被小飛哥飛在2017-05-01 15:32重新編輯 ]
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3822 個
工控威望: 4277 點
下載積分: 139606 分
在線時間: 6552(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-01-04
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-30 18:56
平時靠旁邊的NO提供訊號則可
要求高的話~追加AD則可
樓主留言:
我就是想同時監測線圈得電,主觸點也可靠的接觸,接觸不好立馬給個警報信號。
努力~學習