樓主  發表于: 2017-05-24 22:42
FX3UPLC連接4AD模塊,通過壓力傳感器輸出的4-20M讀取擠壓機主機壓力,但是上電后程序就報錯了,M130導通,出錯時K4M130為H17,請問下各位大師傅是怎么回事,應該怎樣解決問題?
hanyu2004
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 156 點
下載積分: 585 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2016-03-14
最后登錄: 2024-06-12
查看hanyu2004的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-28 11:33
注意下,如果主機各模塊不是一個批次,就會出現硬件不兼容的情況,我是碰到一二次,更換就可以,可以打客服問