外部信號同時給兩個位置給plc,伺服怎么跑完一個在回來跑另一個位置。就是外部的測試機測試16個電源品,然后給出不合格的成品的位置,給的形式是一次給完不合格的位置,plc要怎么控制去跑位置,如果是同時給兩個以上的信號,怎么讓伺服跑完一個的位置在回來跑其他位置 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
方法很多,最笨的 M1 ---||----------------------------------------第1位置 M1 M2 ---|/|-------||------------------------------- 第2位置 M1 M2 M3 ---|/|-------|/|------||------------------------- 第3位置 M1 M2 M3 M4 ---|/|-------|/|------|/|-------||------------------ 第4位置 M1 M2 M3 M4 ---|/|-------|/|------|/|-------|/|------------------全部OK |
---|---|