lzh023101888
級別: 探索解密
|
描述:例子
圖片: RT,字中的字節ON位判斷相當有用處,但三菱A系列PLC找不到像OMRON那樣位ON檢查指令TST,自己做了一個,總覺得不夠精煉,期待大家做個經典,共同分享 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2016-6-16補充:已上傳A系列判斷程序。難度大一點的,如上圖,假設P1~P4落差修正位對應M0~M3,則如果勾選P1 P3 P4,而P2不勾選,則后面諸如提前量(落差),變頻量,誤差等根據勾選項進行修正,P2的各項參數不修正(根據設定值運作),程序各個量選用變址編程,假設變址Z=2表示P3的各項要修正。設想M2勾選,即ON,程序運作到Z=2時,寫一程序判斷M0~M3中的M2為ON,并根據M2為ON修正P3倉里各項參數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ 此帖被lzh023101888在2017-06-19 11:54重新編輯 ] |
---|---|
|
lzh023101888
級別: 探索解密
|
SUN指令是求K4M0中位ON的總和,這兒是根據不同的要求,求出某位是ON或者OFF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 我偌大的一個論壇,還缺少大神,繼續坐等 |
---|---|
|
lzh023101888
級別: 探索解密
|
圖片:
@john42tw:直接看還叫編程? 2016-6-15補充:如圖,假設P1~P4落差修正位對應M0~M3,則如果勾選P1 P3 P4,而P2不勾選,則后面諸如提前量(落差),變頻量,誤差等根據勾選項進行修正,P2的各項參數不修正(根據設定值運作),程序各個量選用變址編程,假設變址Z=2表示P3的各項要修正 |
---|---|
|
lzh023101888
級別: 探索解密
|
首先感謝。 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- john42tw的意思是你不必要判斷出哪個位是什么狀態,直接用這個位就可以了。 比如M0 ON M1 OFF M2 ON M3 ON 那么你用M0、M2、M3分別導通P1/P3/P4的修正參數,而M1斷開P2的修正參數。 當然這樣就得寫四段程序。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 四個五個六個可以這樣簡單做,如果2個字32位,那就麻煩大了 |
---|---|
|
lzh023101888
級別: 探索解密
|
圖片:
圖片:
圖片:
2016-6-16補充:上傳A系列K4M0位ON判斷程序,期待大家分享更經典簡練的程序 [ 此帖被lzh023101888在2017-06-16 09:08重新編輯 ] |
---|---|
|