sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

cwm0848
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 184 點
下載積分: 492 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2017-03-21
最后登錄: 2024-12-17
查看cwm0848的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-14 14:55
有一臺三菱E700變頻器,模式參數PR79設置為2,利用外部觸點改變頻率,RM可以輸出頻率,電機轉動,RL和RH接通,變頻器沒反應,顯示屏上顯示頻率為0,RUN閃爍(STR已經和SD端短接。)不知道怎么回事,請教各位大神。不會是RL和RH端子壞了吧?
dgamen
歲月不饒人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 423 點
下載積分: 2035 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間: 2016-05-23
最后登錄: 2022-04-04
查看dgamen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-14 19:04
已開始運行,但沒有給定頻率
樓主留言:
頻率給了的