配電柜有小功率變頻器,還有20kw加熱管都是這些一共100kw左右,請問進線電纜配多大的合適?距離100米以內,謝謝!
chenshiji618
我就是我不一樣的煙火 我自己看了都上火!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 833 個
工控威望: 9045 點
下載積分: 1352 分
在線時間: 511(小時)
注冊時間: 2011-07-02
最后登錄: 2025-01-16
查看chenshiji618的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-15 18:18
引用
引用第10樓19840803于2017-06-15 16:46發表的  :
如果你長期服務或自己這公司用150平方電纜,近一或兩年要走人的用120平方電纜,設備生產商用90平方,不要問為什么,這世上有種叫線損

這個回答比較牛逼