三菱的PLC。壓力傳感器的變化值轉化后存在D100中,比如X0導通X1不導通到X1導通X0不導通這段時間內D100中的值一直變化。不是一直變大,有沒有好的指令能找出這段時間內D100中的最大值啊,并導出!!!求大神解惑!!
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 6112 點
下載積分: 52768 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-01-07
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-21 14:10
---[ >  D100   D102 ]-----------[MOV  D100   D102]
樓主留言:
已經搞定,仍然很謝謝!!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(penn_yuan) 熱心助人!