單相設備37臺,每臺一個750W伺服,一個400W伺服,一個三相異步電機400W用變頻器控制,一個震動盤350W,單臺要配多大線及漏電開關?實測電流2。7安。三相設備4臺,每臺額定電流10安。單臺要配多大的線及漏電開關?總線用三相五線制,要多配多大的線和空氣開關?謝謝指點一下
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-29
查看dmh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-28 08:59
1;第一種設備電纜線4×1.5m㎡,D5斷路器。第二種設備3×2.5m㎡,15A斷路器
2;總電纜可以是25m㎡,但考慮多重因素建議3相主電路35m㎡,其他2相25m㎡。總斷路器150A。
以上僅供參考,如有不妥請見諒,歡迎指正。
樓主留言:
真誠感謝!
[ 此帖被dmh在2017-06-28 13:42重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(jicjic111)
  • 不斷向前