sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

15625997800
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 104 點
下載積分: 692 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2017-06-20
最后登錄: 2017-08-07
查看15625997800的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-02 14:34
PLC:FX3U  伺服器:MR-J3-40B,
1.請問1PG定位模塊與伺服器如何接線?
2.求正反轉的程序例子,(脈沖輸出端Y0 Y1 Y2已使用)
受不了了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 599 個
工控威望: 728 點
下載積分: 1680 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2025-01-07
查看受不了了的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-06 12:12
我用的F3U-1PG
VIN-+24V,COM0-0V,FP-脈沖,RP-方向
走1000個脈沖 MOVP K1000 U0\G17  
頻率1000HZ,MOVP K1000 U0\G19
運行MOV H180 U0\G25,停止MOV H2 U0\G25