樓主  發表于: 2017-08-10 13:51
如題,我是將普同的24V的接近開關接到X0,X0每導通一次就用C20計一個數(計算步進電機旋轉的圈數)。
原來1分鐘計30-60個數,1秒鐘大概計0.5-1個數。

現在要求轉速提高,1分鐘需計200-300個數,1秒鐘就要計3-5個數。
剛開機還沒什么問題,計到100多時就發現接近開關有時不會閃。

這是PLC計數器的問題還是接近開關的問題?
或者這種計算圈數的不用接近開關也可以?

請各位不吝賜教!
謝謝!
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-12-17
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-11 08:35
           接近開關有工作頻率參數, 低端的接近開關響應頻率為 1秒鐘可以檢測輸出200次,高端的接近開關1秒鐘可以檢測輸出5000次。
      剛開機還沒什么問題,計到100多時就發現接近開關有時不會閃。
      頻率升高后,因為人眼睛的特性,你看不出LED的閃爍,用示波器可以看出。
      用PLC的高速計數器,可以較準確的計算出圈數。
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-12-17
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-18 09:27
我將原來的計數器C20改成C235.
將原來的計數程序LD M110 and x0 out C20 D230 or out mov C20 D232
改成LD M110 and M8000 out C235 D230 or out Dmov C235 D232.

調試程序的時候發現,計數是可以計,但有時會跳2-3個數,即有時從9跳到11,有時從35跳到38,中間的數沒計。
我用的接近開關是網上買的普通的D8直徑,2MM感應距離,溫州貨。
我用一個螺絲頭去感應接近開關。

請問跳數一般是什麼原因?
計數能不能不用計數器,而用其他方法計算步進電機的旋轉圈數?
請各位不吝賜教!
謝謝!

     建議使用檢測距離大點的,比如4毫米的接近開關。