zzzer442
級別: 略有小成
|
如題,我是將普同的24V的接近開關接到X0,X0每導通一次就用C20計一個數(計算步進電機旋轉的圈數)。 原來1分鐘計30-60個數,1秒鐘大概計0.5-1個數。 現在要求轉速提高,1分鐘需計200-300個數,1秒鐘就要計3-5個數。 剛開機還沒什么問題,計到100多時就發現接近開關有時不會閃。 這是PLC計數器的問題還是接近開關的問題? 或者這種計算圈數的不用接近開關也可以? 請各位不吝賜教! 謝謝! |
---|---|
|
zhtokokk
級別: 家園常客
|
接近開關有工作頻率參數, 低端的接近開關響應頻率為 1秒鐘可以檢測輸出200次,高端的接近開關1秒鐘可以檢測輸出5000次。 剛開機還沒什么問題,計到100多時就發現接近開關有時不會閃。 頻率升高后,因為人眼睛的特性,你看不出LED的閃爍,用示波器可以看出。 用PLC的高速計數器,可以較準確的計算出圈數。 |
---|---|
|
zhtokokk
級別: 家園常客
|
我將原來的計數器C20改成C235. 將原來的計數程序LD M110 and x0 out C20 D230 or out mov C20 D232 改成LD M110 and M8000 out C235 D230 or out Dmov C235 D232. 調試程序的時候發現,計數是可以計,但有時會跳2-3個數,即有時從9跳到11,有時從35跳到38,中間的數沒計。 我用的接近開關是網上買的普通的D8直徑,2MM感應距離,溫州貨。 我用一個螺絲頭去感應接近開關。 請問跳數一般是什麼原因? 計數能不能不用計數器,而用其他方法計算步進電機的旋轉圈數? 請各位不吝賜教! 謝謝! 建議使用檢測距離大點的,比如4毫米的接近開關。 |
---|---|
|