李嘉源
哈哈
級別: 略有小成
|
請教各位高人!三菱3u plc原來用2n4da的模塊現在想換3u 4da模塊程序上要怎么改? |
---|---|
|
小侯
小侯
級別: 工控俠客
|
BMOV U0\G10 D81 K4 其實跟 from h0 k10 d81 k4 一樣 只不過是把緩衝區當成暫存器讀取 2N4DA跟3U4DA 相差不多 1、BFM#0 3U 4DA有0~4 五種類比輸出格式 2N 4DA只有0~2 三種 你要比對你原先的輸出格式對應到3U的格式是哪個 3U 0 電壓輸出模式-10V~+10V -32000~+32000 1 電壓輸出模擬量值mV指定模式-10V~+10V -10000~+10000 2 電流輸出模式0mA~20mA 0~32000 3 電流輸出模式4mA~20mA 0~32000 4 電流輸出模擬量值μA指定模式0mA~20mA 0~20000 2N 0 電壓輸出模式-10V~+10V -2000~2000 1 電流輸出模式0mA~20mA 0~1000 2 電流輸出模式4mA~20mA 0~1000 2、分析率 上面可以看到同樣-10V~+10V 2N +10V是2000 而3U+10V是32000 所以你要改變算式讓他符合這個比例 不然原先應該滿載輸出 會變成只有1/16的電壓 其他的就看你有用到甚麼 站上都有手冊請自行查閱 而且還都是中文的 這應該不難查 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |