樓主  發表于: 2017-09-18 20:20
    目前有一臺設備,漏電開關偶爾會跳閘,已經排查了部分220的線路,可是還是會偶爾調一下。除了逐一排查線路外,有其他的檢查手段嗎?
  已經排查了線路,沒有發現明顯的破皮,現在把總開關換成斷路器,各個部分分開接漏電斷路器,后續觀察到底是哪部分跳電,繼續排查,感謝各位的踴躍發言。獲益良多
[ 此帖被huamantang在2017-09-20 11:39重新編輯 ]
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 816 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2576 分
在線時間: 493(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-31
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-30 16:28
漏電這個事的確挺討厭,我最近發現進口的電柜風扇容易導致跳電,主要是因為單獨接了PE線的緣故,不接PE線,風扇外殼帶48V以上的交流電壓,但是漏電開關不會跳,所以現在我把風扇一路電獨立出來,單獨裝漏電開關,但是不接地線,這樣不會跳。另外裝了個2A的保險絲,實際電流也就1A不到。