樓主  發表于: 2017-10-04 11:44
就在幾天前碰到一個日本鬼客戶,他的歐姆龍 C200 CPU1 PLC在使用的時候突然停電,導致C200 CPU1 PLC出現內部故障,通過軟件連接后顯示為0x009D 查看手冊說是FAL故障。這臺PLC的標準配置是:歐姆龍SYSMAC C200HS CPU 1 PLC, RM201 RS485通迅模塊, ID501-V1,ID讀卡器,ProFace觸摸屏。對于歐姆龍PLC的這種配置我真的從來沒有接觸過,ProFace觸摸屏還有用過,而且,客戶說日本鬼子的工程技術人員已經搞不定了,特別是 ID501-V1,ID讀卡器,我以前從來沒有接觸過。但經過一段磨礪最終還是把問題給解決了,特分享給大家,以免不是高手的朋友花不必要的時間。
附件: 歐姆龍PLC程序上下傳經驗談SYSMAC C200HS CPU 1 PLC.pdf (901 K) 下載次數:384
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
描述:橡膠原料配料機PLC程序
附件: PLC.rar (66 K) 下載次數:250
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
ctpdjx
專營二手工控配件
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 1040 點
下載積分: 5682 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2017-04-20
最后登錄: 2020-04-28
查看ctpdjx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-05 14:10
剛好收到一批拆機的歐姆龍PLC,學習了
專營二手拆機PLC、觸摸屏、伺服步進驅動、電機、導軌、變壓器等氣動設備
QQ:148260368
淘寶:https://pjhykj.taobao.com