樓主  發表于: 2017-10-13 20:50
我在GOT設計用了一個寄存器R1000,設定Real可以輸入小數點2位。實際輸入小數點也是1.06,但是在PLC監控這個寄存器時,發現是整數106,批量軟原件監控看二進制也都是106。我寫入的是1.06,為啥?實際用起來是106還是1.06?
hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 449 點
下載積分: 16912 分
在線時間: 567(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2024-12-15
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-14 09:50
數據類型選擇實數