我的伺服沒電換完電池後,Alarm 還是一直在,我查手開 QD77MS 的 G4102 的軸出錯復位(字)
那我要怎復位 ??? 給 K0 ? 還是 RST ?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3025(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-30
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-25 07:49
既然用電池,可能是絕對值的用法了,重新標定位置就行了。