sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

浪嗨嗨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 410 點
下載積分: 531 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2017-04-07
最后登錄: 2019-07-30
查看浪嗨嗨的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-04 16:57
我用CJ2M的CPU上的串口和NB10W觸摸屏通訊,
買了一根九針二頭都是針的串口線,把CJ2M和觸摸屏的串口一連接起來,
設置如下圖,感覺 是沒有問題,可是為什么沒有通訊上?

不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2053 個
工控威望: 2972 點
下載積分: 25205 分
在線時間: 1445(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2025-01-02
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-04 22:04
看下你的串口接線圖 觸摸屏的發送和PLC的 接受接  觸摸屏的接受和PLC發送接 觸摸屏的地PLC串口的地
剩下的就是參數的問題了
項目、視覺、通訊QQ3515716