有一臺 Fx3U  控制 一個步進馬達運動 , 變速 ,同向  。
如果 用 DRVI指令 來使 ,一個 脈沖輸出口。
DDRVI S1  K999999  D1  D2 ·
問題在 ,  當 ,DRVI 在脈沖輸出過程中,

1  .能否 將脈沖輸出頻率改變 ? 能不能 的問題

2 .  如果將脈沖輸出頻率改變 , 會有什么問題么?
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1812 個
工控威望: 2074 點
下載積分: 2695 分
在線時間: 2236(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-12-30
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-31 12:52
用OMRON的,就是幾百塊的CP1E都有這個功能