sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-29
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-20 13:59
使用FX3U-16MT+FX3U-ENETL+FX3U-16CCL-M+FX3U-4AD+FX3U-4DA作為主站,從站是AJ65SBTB1-32DT、AJ65SBT-64AD、AJ65SBT-62DA,主從站設置了站號、通信速率,主站程序中也設置了CC-LINk參數,主站運行時出現ERR.指示燈閃爍,通信模塊和其它從站的指示燈正常。監視發現M8064置1,D8064的值=6421,查了手冊,找不到6421這個錯誤代碼代表什么錯誤。請高手不吝賜教。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(藍葉風雪驕陽) 真誠感謝!
    東敏123
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 151 個
    工控威望: 269 點
    下載積分: 718 分
    在線時間: 72(小時)
    注冊時間: 2018-03-27
    最后登錄: 2024-03-27
    查看東敏123的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2018-07-24 11:07
    引用
    引用第5樓zhangqi_1234于2017-12-25 17:18發表的  :
    [
    真誠感謝!正如你所說的那樣。之前做過Q系列的CC-LINK。然后查過手冊得知,FX3U可用兩種方法設置參數,于是就采用與Q系列相同的方法,設置FX3U的參數(PLC要求3.0版本以上,works2要求1.78以上,兩個條件都符合)。結果出錯。改用編程后成功設置了參數。這幾天忙于調試整個通信網絡,最終調試完畢。能夠成功,離不開你的幫助!

    為什么網路組態方式會報警,通過程序設置不是太麻煩了