sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

從容面對一切
在座各位都是我老師
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 375 點
下載積分: 745 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2008-12-09
最后登錄: 2024-07-31
查看從容面對一切的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-20 19:52
停產的V708CD不能上載下載程序,MJ1口通訊不上,提示,受信等待超時,,,   有什么辦法解決嗎,把MJ2口,換到MJ1口可以嗎   老師們  教教我,修不好要被開除了
誠心誠意
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4566 分
在線時間: 9541(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-31
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-21 08:59
引用
引用樓主從容面對一切于2017-12-20 19:52發表的 HAKKO觸摸屏V708CD不能上載程序 :
停產的V708CD不能上載下載程序,MJ1口通訊不上,提示,受信等待超時,,,   有什么辦法解決嗎,把MJ2口,換到MJ1口可以嗎   老師們  教教我,修不好要被開除了


1、你需要檢測你的MJ1口的RS232通訊是否正常,
     檢測方法:使用RJ45水晶頭,短接7和8引腳,然后SYS+F1進入系統頁面,選擇IO測試中去測試MJ1的RS232,如果檢測結果位NG,那么你需要更換板子上的RS232通訊芯片。

2、如果檢測結果為OK的話,那么你需要檢測你得通訊線纜的制作,很多人喜歡用網線制作,建議使用雙絞線制作。
3、同時,你還需要檢測你的軟件設定。


Good Luck~
樓主留言:
真誠感謝!