現有一臺0.75KW,380V,Y型接法的電機。要用一臺230V輸入的變頻器控制,是不是一定要把電機的Y型接法改為三角形接法?望大俠們指點。先謝謝了!
鄉村電工
高高興興上班,平平安安回家,做一只窮開心的老菜鳥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 361 點
下載積分: 1306 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2017-12-11
最后登錄: 2024-12-31
查看鄉村電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-13 19:07
必須的,否則電機的輸出轉矩會很小