在三菱FX系列PLC中輸入CMP是可以寫比較指令的,但是在Q系列中就沒有單純的CMP比較指令了!!!!
求助,Q系列中有沒有跟FX中CMP效果一樣的比較指令啊?

我需要的比較指令不是LD<>=!
我需要的比較指令不是LD<>=!
我需要的比較指令不是LD<>=!

重要的事情說三遍!!!

我需要的是和CMP效果一樣,可以根據比較結果的不同來控制三個軟元件輸出的指令!!!!!
liuaihua99
工業機器人應用,非標設備制造。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1408 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2016-07-16
最后登錄: 2025-01-07
查看liuaihua99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-28 14:14
何必糾結是1條還是3條實現?  我自己覺得Q之所以取消CMP,就是因為它沒有多少實際意義,完全可以用<>=來實現。步數應該也不會更多。