zy123518763
級別: 略有小成
|
圖片:
圖片:
圖片:
事前申明是改別人的舊機臺 PLC是FX3U的。 PLC最左側有一個485BD模塊,最右側有一個FX2AD 跟一個熱電偶輸入模塊。 我打算用485BD模塊與臺達MS300變頻器通訊。 我拷貝了論壇里面“zhong1946” 大神的《FX2N與臺達VFD-B變頻器通信控制 》里面的程式寫法。 在實際過程中。是可以控制電機的正反轉與起停的, 但是當我把這段程式復制到舊的設備里面的時候 就不能使用了。(目測只有SD指示燈閃爍而RD卻沒有) 后來一步步查找程式,發現只要把原程式里面的讀取模擬量與熱電偶的程式屏蔽掉 ,就可以了。懷疑是變頻器通道設置的問題。但是到這一步就不知道該如何下手的,看了很多資料 ,也有做過嘗試,但就是不行, 特來請大神們指點,感激不盡。以下是模擬量與熱電偶程式截圖 |
---|---|
|
zy123518763
級別: 略有小成
|
謝謝您的恢復。我考慮過這個問題 但是就算是D值有重復用到,應該不會影響到通訊吧。通訊用的D只有D8120。是這個要改嗎 。D我有檢查過,沒有重復的。 |
---|---|
|