樓主  發表于: 2018-02-26 08:48
有一臺電熱爐,使用的是380V的交流電,原來使用的是空氣開關,因安檢要求使用漏電斷路器開關,更換正泰的100A 的。設備沒有使用零線。只是從漏電開關輸出380V的3相電源接入設備。開始設備接地,開機正常當設備加熱一半加熱管投入后出現漏電開關跳閘。檢測加熱管沒有短路及漏電現象(萬用表測量加熱管與設備接地)。于是將設備的接地線拆除后設備還是在原來一半加熱管投入后跳閘。請問是什么原因(是否漏電開關接線不對,還是加熱管有問題)加熱管是裸露式電熱絲形式的。
斌哥1985
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 120 點
下載積分: 3590 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2017-11-03
最后登錄: 2021-04-16
查看斌哥1985的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-02 11:03
任何設備都存在對地漏電,只是漏電大小不一樣。選用漏電電流小的(靈敏都高)容易誤動作。兆歐表對地電阻很大可以嘗試使用大一等級的漏電開關。(指的是漏電電流,不是整定電流)。這個案例 加溫時可能爐絲變軟膨脹就碰到了爐內的金屬壁造成漏電 只有在高溫時斷電測量對地電阻才能發現問題。恭喜樓主解決了問題。