sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

ma924888027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1243 個
工控威望: 5843 點
下載積分: 551 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2024-12-05
查看ma924888027的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-08 08:34
昨天設備運行過程中PLC(CP1H-E的)忽然掉電,但是后面拖得IO擴展單元正常帶點,而且報警指示燈長亮,沒有任何報警代碼

請問這是什么情況,請大神指點
ma924888027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1243 個
工控威望: 5843 點
下載積分: 551 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2024-12-05
查看ma924888027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-08 11:43
PLC與IO擴展單元用的同一路電源,如果24V電源有問題,那IO擴展單元也應該掉電才對啊