sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

dyysam513
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 272 點
下載積分: 4163 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2015-05-21
最后登錄: 2025-01-02
查看dyysam513的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-30 16:53
使用的MR-J4-A伺服,出現一個現象伺服在運行的時候,距離偶爾會發生改變。就是比我設定的距離走的多一點,2CM左右。然后把PLC斷電,重新上電,伺服原點歸位之后。又能走的準確了。
有沒有大哥遇到過這個狀況?打電話給客服 客服說修改Pb06~Pb10。每個數字增加一點點測試。有沒有大神指導指導。
請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 907 個
工控威望: 4298 點
下載積分: 1094 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2025-01-10
查看請叫我老鐵的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-04 19:25
換向速度慢點,再開啟濾波功能。