xiaobing66
級別: 略有小成
|
變頻器是正泰NVF2G的,第一個問題是變頻器接收的是DCS那邊送來的4-20ma的電流來控制電機的轉數,這里用的是變頻器的AI2接口來接收這個信號。由于DCS那邊需要反饋一個4-20ma的轉數信號,故這里我選的變頻器的AO1輸出4-20ma的反饋電流信號,現在出現反饋的轉數和中控室顯示的轉數不同,現場調節了輸出的AO1上限和下限對應的百分比和輸出對應的電壓參數,但是還是沒有調整到同步的情況,就是對上電機的滿速了,低速時數據又不對了,老是調整不好,請問家園的師傅們怎樣解決這個問題。第二個問題,比如上面的AO1變頻器4到20毫安電流輸出口,可以連接兩個接收4到20毫安信號的設備嗎?如果可以,這兩個設備是串聯還是并連呀?第三個問題,此變頻器的AO2輸出口為什么會輸出0到10毫安的信號而不是4到20毫安呀?這個不理解,但是此前此變頻器被工廠的人接錯線,導致這個AO2口接入變頻器30多伏電壓,不知道和此有沒有關系。求家園的師傅們給分析分析,謝謝! |
---|---|
|