我用西門子s7-200的編程軟件將s7-200PLC編程為MODBUS通信協議的一個程序,下載到PLC后,電腦和PLC再也無法通信了,也不能刪除PLC中的程序了。請教各位高手:這是什么原因?我該怎么恢復PLC的通信?
急盼高人回復指教!!!
teng7351
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 368 個
工控威望: 343 點
下載積分: 1016 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2007-09-28
最后登錄: 2022-10-16
查看teng7351的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-09 11:18
謝謝以上兩位,我將狀態開關找到TERM就恢復了。