最近做了一個工程,上位機采用組態王6.55,其中有一臺西門子S7-200的PLC不能同時和兩臺組態王通訊,只能和一臺組態王通訊。請教一下各位大俠怎么解決?如何設置組態王里面的配置?S7-200的以太網配置已經設置好了,里面的客戶機連接地址也與上位機地址一致。望各位大俠給予指點。
工控人生之精華
sgliguobin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 243 點
下載積分: 5468 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2013-01-22
最后登錄: 2019-06-11
查看sgliguobin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-07 16:33
為何這個跑到未驗證的主題里了?
工控人生之精華
sgliguobin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 243 點
下載積分: 5468 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2013-01-22
最后登錄: 2019-06-11
查看sgliguobin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-08 11:05
采用OPC是可以,只是我已經把變量搞好了。懶得再去動用組態王里的OPC變量了,我相信兩臺組態王肯定能同時與一臺或者多臺S7-200的PLC進行以太網通訊的,只是我在組態王里按照規范詳細設置了,可惜還是不行。還望各位大師給點建議。
工控人生之精華
sgliguobin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 243 點
下載積分: 5468 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2013-01-22
最后登錄: 2019-06-11
查看sgliguobin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-05-08 15:22
我真的不想走OPC,重新走的話,變量要改成OPC的變量。比較多的變量,有點麻煩。我還改了組態王安裝位置里的S7-200INI的那個文件,對應200PLC的TAP地址。怎么搞都還是只能跟其中一臺組態王通訊。