引用
引用第1樓wul2.4g于2018-05-22 12:50發表的 :
還是沒有理解您的意思!是總零線還是單臺配電柜里的?一般照明是火線與零線及地線都是一樣粗的,這種情況怎么會斷零線呢?現在工業上用的都是TN-S, 在電房,地線再與零線并聯的,所以真的要做防護電路,只能在零線與火線之間做文章了,思路是這樣的,在所要保護的電路中,在零線與地線之間裝一個220V 繼電器,當零線斷的時候,零線與地線的電壓上升,繼電器吸合,觸發主交流接觸器吸合并自鎖,主觸頭將零線與地線短接并報警,這樣就可及時根據生產安排修理,也不會因斷零線造成電器燒壞!
1樓的朋友可以說思維是已經朝那個方向想了,不錯,有一個地方還是說錯了,當零線斷的時候,應該是火線與地線的電壓上升,而不是零線與地線的電壓上升,我們公司的電柜就是這樣做的。