sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

sxbug
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 286 點
下載積分: 1538 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2010-08-27
最后登錄: 2024-12-08
查看sxbug的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-28 18:13
環境:win 10 上位機,delphi xe10.2,fx3u 16mt,fx3u enet adp,網線和編程線連接。安裝了mx,用它自帶的通訊工具成功連接plc。用的ip192.168.0.6,端口6679。在delphi中用actfxcpu能連接plc,但采用actfxenettcp組件就無法連接。設置了ip 192.168.0.6,端口6679,通訊總是報錯。請問我還有什么沒考慮到?謝謝指教。
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2053 個
工控威望: 2972 點
下載積分: 25205 分
在線時間: 1445(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2025-01-05
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-28 19:17
你上位機MX 設置完就不用其他設置 直接調用組件就好了
項目、視覺、通訊QQ3515716