sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 954 個
工控威望: 1131 點
下載積分: 13865 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-12-31
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-07 20:02
如題,請教各位老師傅,3u的y1燒壞了,可以換一個管子嗎?這個管子有沒有什么特殊要求?普通點位的可以代替嗎,比如y4拆過來可以嗎?或者1
s,2n上面的拆過來可以替代嗎?
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 812 點
下載積分: 6715 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-01-08
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-07 20:16
可以換管子,最好相同型號(編號)的管子。

如果旁邊空閑的管子型號相同,可以直接拆下換上去。

換的管子一般要求耐壓、允許通過的電流、功耗、頻率等參數不能低于原來管子的要求。

貼片元件可以用分立元件替換(只要能安放到原來位置即可)。