sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

mrkennedy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 132 點
下載積分: 598 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-02-13
最后登錄: 2019-12-24
查看mrkennedy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-09 17:56
輸出24V 10A的開關電源

容量是240W
220V是輸入電壓
假定功率因數是0.85
效率是0.9

240/220/0.85/0.9=1.43A
大約選1.5倍   1.43*1.5=2.14A

選個3A的空開

這樣的思路和計算方法對嗎?

本人新手 求大神幫助 謝謝!
ximenzi1111
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 134 點
下載積分: 731 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2016-06-20
最后登錄: 2018-08-07
查看ximenzi1111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-21 22:31
就是算冗余