樓主  發表于: 2018-06-22 08:26
3U的PLC,加上1PG,控制4個三菱JE的伺服。

跑久了就跑位,出現位置誤差,有時跑多了,有時跑少了?

伺服只在剛開始時回原點一次。

后來每個伺服加了濾波器,還是跑位。

通訊線用了屏蔽線,還是跑位。

現在4個伺服都跑位了!

現在只能循環N次之后就回一次原點。

請問一下各位,有沒有遇到這樣的情況?應該是什么問題?怎么樣解決呢?
我是菜鳥。
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1275 個
工控威望: 1451 點
下載積分: 5498 分
在線時間: 902(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-01-13
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-22 08:48
屏蔽線一頭接地 一頭焊在插頭的金屬部分     伺服外殼接地 我用臺達的伺服都不回原點的 三菱的沒有道理比臺達的差啊