樓主  發表于: 2018-07-03 09:21
圖片:
三菱Modbus通信初始化,結構化編程,上面的首尾相聯初始化成功,可以正常通信,
下面的書寫模式初始化失敗,端口不發送數據.失聯狀態.原因不明,哪位高手解釋一下.
讀寫是用ADPRW ,在這里不要懷疑其它部分程序了,我只改這里,一個通信正常,一個完全不能通信
難道是三菱結構化編程還存在bug.三菱的推出結構化編程,真心比西門子的難用,寫程序很慢,本人也是嘗試
[ 此帖被johnsonxjq在2018-07-03 09:27重新編輯 ]
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22595 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2025-01-01
查看twingo49的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-03 20:03
引用
引用第3樓johnsonxjq于2018-07-03 18:11發表的  :
惡魔就躲在 EN 和 ENO。
SFC、ST 的樣子不代表就是階梯圖的樣子。
將兩段程序寫進 PLC 后以階梯圖讀出來觀察就會明白了。

讀出來,一個是M8411只有一個,全部初始化在后面,一個是M8411有多個,每個帶兩個Mov指令,邏輯上沒問題呀,但實際唉,
.......

其實在modbus通信手冊第35頁已經有提醒了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(johnsonxjq) 熱心助人!
    twingo49
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 559 個
    工控威望: 9134 點
    下載積分: 22595 分
    在線時間: 1019(小時)
    注冊時間: 2013-08-08
    最后登錄: 2025-01-01
    查看twingo49的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-07-04 08:36
    引用
    引用第5樓johnsonxjq于2018-07-03 21:09發表的  :

    我正是在此頁看到問題才改的程序,但問題是這樣不對呀,不符合規則啊.西門子的PLC就沒有這樣的說法.三菱的仿西門子還是有點莫名其妙

    不符合規則很正常的,要是都符合規則,表示寫一套程式就可以用在任何廠牌的PLC,沒有幾家會這樣做的。
    twingo49
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 559 個
    工控威望: 9134 點
    下載積分: 22595 分
    在線時間: 1019(小時)
    注冊時間: 2013-08-08
    最后登錄: 2025-01-01
    查看twingo49的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2018-07-04 12:19
    其實重點在M8411,手冊有提到建議M8411只有一次(35~38頁),如果用超過一次,只有最後一次有效,第二種寫法會變成M8411用4次所以只有最後一次有效,因此通不起來。