sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

cunguang07
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 143 點
下載積分: 973 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2017-12-11
最后登錄: 2024-12-02
查看cunguang07的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-12 11:07
拋丸機拋頭電機11KW,接觸器型號是CJX2-3210,斷路器型號是DZ108-32。用接觸器直接控制電機,一次運行時間在30分鐘到1小時,經常造成接觸器觸點粘連后彈不上來,或者斷路器燒壞一路不通缺相,除了加變頻器外,大神們有什么辦法能解決此問題
nuanbing99
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 122 點
下載積分: 846 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2010-05-07
最后登錄: 2022-02-09
查看nuanbing99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-12 11:15
1、確保所買接觸器與斷路器質量有保證
2、接觸器型號再增大一個等級
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(cunguang07) 真誠感謝!