sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

kenneth
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 60 點
下載積分: 705 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2018-07-16
最后登錄: 2019-07-28
查看kenneth的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-16 17:02
圖片:
請問大大們,
控制器是M70V, 在panel macro edit內寫了一段按鍵的事件, 但執行時都沒反應.
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1543 個
工控威望: 1766 點
下載積分: 6261 分
在線時間: 643(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-12-30
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-17 08:07
樓上的大神,請教一下,CNC里面有一些外加的報警信息,是用的F報警的,能在頁面顯示報警內容,這個報警內容儲存在哪里的,怎么去修改?我的搞PLC的,不懂CNC,CNC的PLC程序已經讀出來,就是不知道報警內容怎么改寫。
樓主留言:
已回覆了, 請至我的提問.
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1543 個
工控威望: 1766 點
下載積分: 6261 分
在線時間: 643(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-12-30
查看langui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-24 10:52
圖片:
圖片:
圖片:
引用
引用第2樓kenneth于2018-07-19 13:40發表的  :
Dear langui,

抱歉, 我的開發系統是英文, 但你慢慢研究應該會知道如何設定.
你看圖左邊有M1MES的檔案, 先將它點選出來, 然後在Menu 的View選項內要勾選Instruction List, 之後再去撰寫你的Alarm Message.

大神,我照你的方法看到了報警信息,但是這些全部是刀庫的報警,沒看到有F繼電器報警。
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1543 個
工控威望: 1766 點
下載積分: 6261 分
在線時間: 643(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-12-30
查看langui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-25 14:30
引用
引用第4樓kenneth于2018-07-25 12:27發表的  :
Dear langui,
依你的照片看來, 圖二中 "A" 開頭的就是 "F繼電器" 所指示的異警訊息, 以階梯圖中顯示的 "F7" 就是由外部接點 "X209" 所造成的 "主軸R-UNIT報警" .


外面在CNC上面外加了一些治具,一共有8個氣缸,有5組報警,報警內容在上面那些報警內容里面找不到,不知道是存在哪里的.