sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 456 點
下載積分: 3067 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2024-11-09
查看張兆楠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-22 08:48
西門子1200控制V90PN伺服回原點碰到極限不自動返回:
1.工藝對象控制,組態里已勾選硬件限位開關,設置了變量,回原點也已選了允許硬限位開關自動翻轉
2.JOG中碰到極限,消除報警不可繼續手動反轉操作,回原點碰到極限也不自動返回。
請問是什么原因....
極限開關相互反一下,調個位置,還是不行,,是不是參數沒更新去
[ 此帖被張兆楠在2018-08-22 11:35重新編輯 ]
張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 456 點
下載積分: 3067 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2024-11-09
查看張兆楠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-22 11:34
引用
引用第2樓青春終敗紅塵于2018-08-22 11:31發表的  :
出現這種情況 基本都是  正轉碰到反限位   反轉碰到正限位引起的    在組態里面把限位開關對調試試。

開關反過來還是一樣
請教一下,組態里參數變了一下之后,是怎么更新到程序里,軟件還是硬件?
張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 456 點
下載積分: 3067 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2024-11-09
查看張兆楠的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-23 08:51
昨天不知道搞了哪邊,回原點噴到正負極限可以自動返回極限搜索了,可是JOG碰到極限還是會報警,消不掉,重啟伺服
張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 456 點
下載積分: 3067 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2024-11-09
查看張兆楠的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-08-24 08:53
補充:問題一已解決,問題二JOG碰到極限是正常報警,但是可消掉,繼續反向JOG,但現在報警消不掉,上升沿觸發管腳,正負極限也已做調換,還是不行