FX3U+FX3U-485BD和RKC SA200溫控器通訊:
        SA的地址與Modbus略有差別,其它與Modbus相同,
讀取SA200,PV值,地址00H,寫入SV值,06H,SA200讀取時,
返回對應數值,寫入時,成功則返回相同報文,失敗,返回錯誤,
程序未作其它處理,只用來測試通訊的。
sa200_02c.pdf (344 K) 下载次数:692
sa200_comm_c.pdf (1789 K) 下载次数:695
SA200_FX3U.pdf (833 K) 下载次数:829
sa200_inst_c.pdf (919 K) 下载次数:634
附件: Test.rar (593 K) 下載次數:935
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(li051005) 感謝分享!
  • 下載積分:+5(apei2014) 真誠感謝!
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    徐曉煜
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 176 個
    工控威望: 2170 點
    下載積分: 548 分
    在線時間: 497(小時)
    注冊時間: 2013-11-10
    最后登錄: 2024-12-28
    查看徐曉煜的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2018-10-26 17:17
    學習了,經典的MODBUS RTU通訊方式,使用循環通訊的方式讀取和寫入數據的