買的模塊還沒到,只能看看手冊,紙上談兵吧。
最近看手冊和別人程序時有個困惑,如圖:
第一行是啟用軸1定位數據列表里的NO.1,這個無疑問
第二行和第三行是設定定位數據1的速度和定位地址,問題是定位數據列表里已經設定好了速度和地址,現在在程序里再次寫入,程序執行時到底按哪個執行?
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1459 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14975 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-12-11
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-30 12:11
表格的參數只是在CPU檢查是給初始值,后續的都是以程序的編寫為主,想改地址或速度就傳地址與速度值,想改定位模式,就寫響應模式的數值或代碼就行