sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

hu33333
學不能停
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 106 點
下載積分: 621 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2016-07-17
最后登錄: 2021-07-14
查看hu33333的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-01 13:36
圖片:
通訊協議是RTU485 ,9600 ,無校驗,8,1,讀取地址的代碼01 03 01 84 85 DE,返回碼01 03 04 43 29 E6 CA F448,臺達plc讀出的數據為發送碼。不知道該如何解決
附件: RS485通訊問題.rar (9 K) 下載次數:105
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-29
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-01 21:42
功能碼03H,要求是8個字節,而你的是輸出6個字節,其中保持寄存器的起始地址是H0184,讀取的寄存器個數是H85DE(這么多個寄存器?你不覺得奇怪嗎?),就算個數正確,那么缺少的是CRC校驗碼!如果你發送的報文真的是這樣,居然還能收到返回的報文!返回報文:01 03 04 43 29 E6 CA F448,可以這樣解讀:站號01,功能碼03,讀取的保持寄存器數據字節數4個,第1寄存器數據是H4329,第2個是HE6CA,CRC校驗碼是H48F4。
會這個的人,看到這樣的查詢報文,居然還能收到這樣的應答報文,一定吃驚不小!