現有一 量程0~-3000pa  4-20ma差壓變送器,使用200smartplc模擬量模塊讀取現場傳回來的數值,現場差壓變送器顯示789pa    而我的程序計算回來的卻是190pa,我程序內設置的最大量程為0,最小為-3000,模擬量最大27648,最小為5530,現場電流用表量過數值為20.9ma,超過20ma,這顯然不對勁,有沒有大神幫支個招。
rrjlove
與自己較勁,磨煉自己,成就自己。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 289 點
下載積分: 1791 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2015-10-13
最后登錄: 2024-09-09
查看rrjlove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-27 13:22
這個領域沒用過,能否上傳一些資料過來看看